Charger la batterie d'acide de plomb


  Share  
|

L'algorithme de charge pour les batteries acides de plomb diffère de la chimie nickel-basée du fait la tension limitant plutôt que la limitation courante est employée. Le temps de charge d'un acide scellé de plomb (SLA) est de 12 à 16 heures. Avec des courants de charge plus élevés et des méthodes à plusieurs étages de charge, le temps de charge peut être réduit à 10 heures ou moins. SLAs ne peut pas être entièrement chargé aussi rapidement que les systèmes nickel-basés. Un chargeur à plusieurs étages applique la charge constant-courante, complétant la charge et la charge de flotteur. Pendant la charge courante constante, la batterie charge à 70 pour cent en environ cinq heures ; les 30 pour cent restant sont accomplis par la charge lente d'écrimage. La charge d'écrimage dure encore pendant cinq heures et est essentielle pour le bien-être de la batterie. Ceci peut être comparé à un peu de repos après qu'un bon repas avant de reprendre le travail. Si la batterie n'est pas complètement saturée, le SLA perdra par la suite sa capacité d'accepter une pleine charge et l'exécution de la batterie est réduite. La troisième étape est la charge de flotteur, qui compense le art de l'auto-portrait-discharge après que la batterie ait été entièrement chargée.

Fixer correctement la limite de cellule-tension est critique. Une limite typique de tension est de 2.30V à 2.45V. si une charge lente est acceptable, ou la température ambiante peut excéder 30°C (86°F), la limite recommandée de tension est 2.35V/cell. Si une charge plus rapide est exigée, et la température ambiante demeurera au-dessous de 30°C, 2.40 à 2.45V/cell peuvent être employés.

La limite de tension de charge est une crête momentanée de tension et la batterie ne peut pas demeurer à ce niveau. Cette crête de tension est seulement employée en appliquant un plein cycle de charge à une batterie qui a été déchargée. Une fois qu'entièrement chargé et à la promptitude opérationnelle, une charge de flotteur est appliquée, qui est jugée constante à un niveau de plus basse tension. La tension de charge recommandée de flotteur de la plupart des batteries acides de plomb à basse pression est entre 2.25 à 2.30V/cell. Un bon compromis est 2.27V.

La tension de charge optimale de flotteur décale avec la température. Une température plus élevée exige des tensions légèrement plus basses et une plus basse température exige des tensions plus élevées. Des chargeurs qui sont exposés à de grandes fluctuations de la température sont équipés des sondes de température pour optimiser la tension de flotteur.

Indépendamment de à quel point la tension de flotteur peut être compensée, il y a toujours un compromis. L'auteur d'un papier dans une conférence de batterie a expliqué cela chargeant un plomb scellé la batterie qu'acide employant les techniques traditionnelles de charge de flotteur est comme 'danser sur la tête d'une goupille '. La batterie veut être entièrement chargée pour éviter la sulfatation du plat négatif, mais ne veut pas être sursaturée qui cause la corrosion de grille du plat positif. En plus de la corrosion de grille, une charge trop élevée de flotteur contribue à la perte d'électrolyte.

Les différences dans le vieillissement des cellules créent un autre défi en trouvant la tension de charge optima de flotteur. Avec le développement des trous d'air dans le temps fini de cellules, quelques batteries montrent l'évolution d'hydrogène de surcharger. D'autres subissent la recombinaison de l'oxygène dans un état presque affamé. Puisque les cellules sont reliées en série, le contrôle des différentes tensions de cellules pendant la charge est pratiquement impossible. Si la tension appliquée de cellules est trop haute ou trop basse pour une cellule donnée, la cellule plus faible détériore plus loin et son état devient plus prononcé avec du temps. Les compagnies ont développé les dispositifs d'cellule-équilibrage que correct certains de ces problèmes mais de ces dispositifs peuvent seulement être appliqués si l'accès à différentes cellules est possible.

Une tension d'ondulation a imposé à la tension de charge pose également des problèmes pour les batteries acides de plomb, particulièrement le VRLA plus grand. La crête de la tension d'ondulation constitue une surcharge, causant l'évolution d'hydrogène ; les vallées induisent une brève décharge causant un état affamé. L'épuisement d'électrolyte peut être le résultat.

Beaucoup a été dit au sujet des batteries de remplissage d'acide de plomb d'impulsion. Bien qu'il y ait les avantages évidents de la corrosion réduite de cellules, les fabricants et les techniciens de service ne sont pas d'accord concernant l'avantage d'une telle méthode de charge. Quelques avantages sont évidents si le remplissage d'impulsion est appliqué correctement, mais les résultats sont non-concluants. Considérant que les arrangements de tension appliquent plomb acide à basse pression des au batteries avec un arrangement de valve de décompression du kPa environ 34 (5 livres par pouce carré), le SLA cylindrique par Hawker exige des arrangements plus élevés de tension. Ces limites de tension devraient être fixées selon les caractéristiques’du fabricant s. N'applique pas le seuil recommandé de tension pour ces batteries cause une diminution progressive de la capacité due à la sulfatation. Typiquement, la cellule de colporteur a un arrangement de décompression du kPa 345 (50 livres par pouce carré). Ceci permet une certaine recombinaison des gaz pendant la charge. Un SLA doit être stocké dans un état chargé. Une charge d'écrimage devrait être appliquée semestriellement pour éviter la tension de la chute au-dessous de 2.10V/cell. Les conditions de charge d'écrimage peuvent différer avec des fabricants de cellules. Suivez toujours les intervalles de temps recommandés par le fabricant.

En mesurant la tension ouverte de cellules tandis que dans le stockage, une indication approximative de charger-niveau peut être obtenue. Une tension de 2.11V, si mesuré à la température ambiante, indique que la cellule a une charge de 50 pour cent et plus haut. Si la tension est ou au-dessus derrière ce seuil, la batterie est en bon état et a besoin seulement d'un plein cycle de charge avant l'utilisation. Si la tension chute au-dessous de 2.10V, plusieurs cycles de discharge/charge peuvent être exigés pour apporter la batterie à la pleine exécution. En mesurant la tension terminale de n'importe quelle cellule, on devrait observer la température de stockage. Une batterie fraîche soulève la tension légèrement et chaude l'abaisse.

Des batteries en plastique de SLA arrivant des fournisseurs à d'2.10V par cellule sont rejetées par quelques acheteurs qui inspectent la batterie pendant le contrôle de qualité. La basse tension suggère que la batterie puisse avoir un short doux, un défaut qui ne peut pas être corrigé avec le cycle. Bien que le cycle puisse augmenter la capacité de ces batteries, les cycles supplémentaires compromettent la durée de vie de la batterie. En outre, le temps et l'équipement exigés pour rendre la batterie entièrement fonctionnelle s'ajoute aux coûts opérationnels.

La cellule de colporteur peut être stockée aux tensions aussi basses que 1.81V. cependant, en réactivant les cellules, une tension de charge plus haute que normalement peut être exigée pour convertir les grands cristaux de sulfite de nouveau au bon matériel actif.

Attention : En chargeant une batterie acide de plomb de la surtension, la limitation de courant doit être appliquée une fois que les démarrages sur batterie pour dessiner le plein courant. Toujours fixez la limite courante au plus bas arrangement pratique et observez la tension et la température de batterie pendant le procédé. Si la batterie n'accepte pas une charge normale après 24 heures sous la tension élevée, un retour à l'état normal est peu probable.

Le prix de la cellule de colporteur est légèrement plus élevé que celui de l'équivalent en plastique, mais inférieur au NiCd. En outre connu comme ‘cyclone’, cette cellule est semblable enroulé à un NiCd cylindrique. Cette construction améliore la stabilité’des cellules s et fournit des courants dérivés plus élevés une fois comparée au plat plat SLA. En raison de son art de l'auto-portrait-discharge relativement bas, des cellules de colporteur approprié bien aux défibrillateurs qui sont utilisés sur le mode 'attente'.

Des batteries acides de plomb sont préférées pour des systèmes d'UPS. Pendant la charge prolongée de flotteur, une charge périodique d'écrimage, également connue sous le nom d' ‘une charge s'égalisante’, est recommandée pour charger entièrement les plats et pour empêcher la sulfatation. Une charge s'égalisante soulève la tension de batterie pendant plusieurs heures à un niveau de tension au-dessus de cela indiqué par le fabricant. La perte d'électrolyte par la température élevée peut se produire si la charge s'égalisante n'est pas administrée correctement. Puisqu'aucun liquide ne peut être ajouté aux systèmes de SLA et de VRLA, une réduction de l'électrolyte endommagera irréversible. Des fabricants et le personnel de service sont souvent divisés sur l'avantage de la charge s'égalisante.

Un certain exercice, ou une brève décharge périodique, est censé pour prolonger la vie de batterie des systèmes d'acide de plomb. Si appliqué une fois par mois en tant qu'élément d'un programme s'exerçant, la profondeur de la décharge devrait seulement être environ 10 pour cent de sa capacité totale. Une pleine décharge en tant qu'élément de l'entretien régulier n'est pas recommandée parce que chaque cycle profond de décharge vole la durée de vie de la batterie.

Plus d'expériences sont nécessaires pour vérifier l'avantage d'exercer des batteries d'acide de plomb. Encore, les fabricants et les techniciens de service expriment différentes opinions sur la façon dont l'entretien préventif devrait être effectué. Quelques experts préfèrent une charge d'écrimage tandis que d'autres recommandent des décharges programmées. Aucune donnée scientifique n'est disponible sur l'avantage des décharges peu profondes fréquentes par opposition à peu de décharges ou impulsions profondes de décharge.

En débranchant le flotteur chargez tandis que le VRLA est sur la ressource est une autre méthode de prolonger la vie de batterie. Du temps-à-temps, une charge d'écrimage est appliquée pour compléter le niveau de l'énergie perdue par art de l'auto-portrait-discharge. On dit que ceci abaisse la corrosion de cellules et prolonge la vie de batterie. Essentiellement, la batterie est gardée comme si elle était en stock. Ceci fonctionne seulement pour les applications qui ne dessinent pas un courant de charge pendant la ressource. Dans beaucoup d'applications, la batterie agit en tant qu'amortisseur d'énergie et doit être sous la charge continue.

Important : En cas de rupture, d'électrolyte disjoint ou de toute autre cause d'exposition à l'électrolyte, éclat avec de l'eau immédiatement. Si l'exposition d'oeil se produit, rincez avec de l'eau pendant 15 minutes et consultez un médecin immédiatement.

c'est un article supplémentaire par Olga Mledenova


Share  

© 2005-2010 E-articles.info All Rights Reserved - Terms and conditions